Проблема вот в чем выдал заключение по 012-88 не устроило сказали выдать заключение по всн 478-86, и дали образец и чето не могу догнать, не разу не сталкивался с бальной системой расшифровки. интересует заполнение столбцов 6,7,8,9.
С этим ВСН (478-86) не сталкивался, но думаю они хотят расшифровку под технологические трубопроводы. Для примера выписка из ОСТ 26.260.18-2004:
При расшифровке снимков определяют вид дефектов и их размеры по ГОСТ 23055. В трубопроводах высокого давления по результатам радиационного контроля не допускаются внутренние дефекты: отдельные поры, шлаковые и вольфрамовые включения свыше норм установленных 3 классом дефектности по ГОСТ 23055, что соответствует 1 баллу.
В заключении или журнале радиографического контроля следует указать балл сварного соединения, определенный по таблице 10 (Таблица 10 Оценка качества сварных соединений трубопроводов по результатам радиографического контроля в зависимости от величины и протяженности плоских дефектов (непровары по оси шва, несплавления и др.)), наибольший балл участка сварного соединения, определенный по таблице 9 (Таблица 9 Оценка качества сварных соединений трубопроводов по результатам радиографического контроля в зависимости от размеров объемных дефектов (включений, пор)), а также суммарный балл качества сварного соединения (например: 0/2=2 или 6/6=12).
Сварные соединения должны быть признаны негодными, если суммарный балл равен или больше значений, указанных ниже:
Категория трубопровода Ру>10МПа, (100 кгс/см2) I II III IV V
Суммарный балл 2 3 3 5 6 6
Если у вас Газпром, то можете посмотреть sto_gazprom 2-2.1-607-2011_bloki_tehnologicheskie_obshie_tehnic