Контроль сварных швов трубопроводов индивидуального теплового пункта.

Ответить

nks-lnk

Новичок
Регистрация
31.12.2020
Сообщения
2
Реакции
0
Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют. Вопрос, по какому нормативу я могу выполнить работы по контролю? И есть ли законные основания использовать СНиП 3.05.03?
 
Последнее редактирование:

basket

Бывалый
Регистрация
10.02.2016
Сообщения
164
Реакции
34
Если это заводская поставка оборудования (ИТП) то к ней должно прилагаться документы, в том числе и о проверки качества сварных соединений с ссылкой на нтд или СТО. Вы же его не изготавливали. Если хотите просто проверить качество (независимо) то используйте любой отраслевой документ ( основываясь на месте эксплуатации этого оборудования).
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Если это заводская поставка оборудования (ИТП) то к ней должно прилагаться документы, в том числе и о проверки качества сварных соединений с ссылкой на нтд или СТО. Вы же его не изготавливали. Если хотите просто проверить качество (независимо) то используйте любой отраслевой документ ( основываясь на месте эксплуатации этого оборудования).
Делайте по РТМ-1с (он же практически ОП-501)
 

RentgenologEtalon

Специалист
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
379
Реакции
77
Адрес
Нижний Новгород
Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют. Вопрос, по какому нормативу я могу выполнить работы по контролю? И есть ли законные основания использовать СНиП 3.05.03?
СНиП 3.05.03-85 п.5.17 "Проверке сплошности неразрушающими методами контроля подвергаются сварные соединения:
трубопроводов, на которые распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме, предусмотренном этими Правилами, диаметром свыше 465 до 900 мм - в объеме не менее 10 % (но не менее четырех стыков), диаметром свыше 900 мм - в объеме не менее 15 % (но не менее четырех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком;
трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме не менее 3 % (но не менее двух стыков), диаметром свыше 465 мм - в объеме 6 % (ноне менее трех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком; в случае проверки сплошности сварных соединений с помощью магнитографического контроля 10 % общего числа стыков, подвергнутых контролю, должно быть проверено, кроме того, радиографическим методом.
"
п.5.16 по Визуалке... кстати в Аттестациях технологии сварки по тепловым сетях в графе "Нормативный документ на контроль" значится РТМ 1С
 

evgolubev52

Специалист
Регистрация
03.10.2021
Сообщения
398
Реакции
73
Адрес
Волгодонск
Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют. Вопрос, по какому нормативу я могу выполнить работы по контролю? И есть ли законные основания использовать СНиП 3.05.03?
Данный СП - не ваш документ. СП - для проектанта (конструктора) сетей:
"1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами системы централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ)".
Следует обратиться к проектанту, чтобы ввел в чертежи НТД по УЗК, которую вы считаете приемлемой.
 

Ellagarto

Профессионал
Регистрация
14.10.2015
Сообщения
711
Реакции
71
Адрес
Иркутск
Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют. Вопрос, по какому нормативу я могу выполнить работы по контролю? И есть ли законные основания использовать СНиП 3.05.03?
Эти проектировщики- люди нетрадиционной ориентации. Напишут всё общими фразами или СПшками а ты потом мучайся и ищи нормы(((
 

Иоаннис

Профессионал
Регистрация
24.08.2016
Сообщения
434
Реакции
106
Адрес
Темиртау
Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте.
Вы собираетесь контролировать монтажные сварные соединения? или же соединения, которые пришли от изготовителя? не уточнили.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Вы собираетесь контролировать монтажные сварные соединения? или же соединения, которые пришли от изготовителя? не уточнили.
А какая разница ? Методика процесса и нормы оценки разве изменятся ?! Видимо новое изделие, если пишет про проектную документацию.
 

lebensvoll

Мастер дефектоскопии
Регистрация
31.01.2021
Сообщения
1,456
Реакции
156
Адрес
г.Москва
Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют.
Как отсутствуют!?
А это!?

Приложение Д туда же
потом это!?
 

lebensvoll

Мастер дефектоскопии
Регистрация
31.01.2021
Сообщения
1,456
Реакции
156
Адрес
г.Москва
Человек имел ввиду методику и нормы оценки.
Следует обратиться к проектанту, чтобы ввел в чертежи НТД по УЗК, которую вы считаете приемлемой.
Вот же хороший четкий ответ по сему!!!!
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Вот же хороший четкий ответ по сему!!!!
Ни один здраво мыслящий проектант не впишет не укажет нормы браковки. Пишут: выполнить в соответствии с действующими НТД.
 

lebensvoll

Мастер дефектоскопии
Регистрация
31.01.2021
Сообщения
1,456
Реакции
156
Адрес
г.Москва
Ни один здраво мыслящий проектант не впишет не укажет нормы браковки. Пишут: выполнить в соответствии с действующими НТД.
Слово проектант заменить на ЗАКАЗЧИК на ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР - направить бумагу и получить надлежащий ответ
 

evgolubev52

Специалист
Регистрация
03.10.2021
Сообщения
398
Реакции
73
Адрес
Волгодонск
Ни один здраво мыслящий проектант не впишет не укажет нормы браковки. Пишут: выполнить в соответствии с действующими НТД.
Проектант/конструктор обязан вписать в проект/чертеж правила и нормы на изготовление/монтаж/ремонт, где, ессстественно, должны быть указаны методики контроля и нормы оценки. А отслеживают это эксперты, которые проводят экспертизу конструкторской документации. А регулируют это надзорные органы. Надо просто вовремя и правильно писать письма в соответствующие инстанции.
 

lebensvoll

Мастер дефектоскопии
Регистрация
31.01.2021
Сообщения
1,456
Реакции
156
Адрес
г.Москва
Проектант/конструктор обязан вписать в проект/чертеж правила и нормы на изготовление/монтаж/ремонт, где, ессстественно, должны быть указаны методики контроля и нормы оценки. А отслеживают это эксперты, которые проводят экспертизу конструкторской документации. А регулируют это надзорные органы. Надо просто вовремя и правильно писать письма в соответствующие инстанции.
не все так гладко иной раз с этим ОБЯЗАН/ДОЛЖНЫ - все красиво в понимании и на бумаге
А по факту (((((( нет у нас ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ при приемке документации - а выявляется все на строительной площадке - а пока получишь ответ
Или стройку морозь
Или строй (((((
А так вы правы 100%
 

evgolubev52

Специалист
Регистрация
03.10.2021
Сообщения
398
Реакции
73
Адрес
Волгодонск
не все так гладко иной раз с этим ОБЯЗАН/ДОЛЖНЫ - все красиво в понимании и на бумаге
Если система надзора отлажена, то на вопрос-ответ (с копией в органы надзора) уходит не более суток по электронной почте. Если же на перекладных, то ....
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Слово проектант заменить на ЗАКАЗЧИК на ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР - направить бумагу и получить надлежащий ответ
Опять мимо: Заказчик и главный инженер НИКОГДА не будет этим замарачиваться. Им главное, чтобы объект работал и работал безопасно.
 
Сверху