Добрый день!
С Ростехнадзора прилетело замечание, а именно: "При эксплуатации подземного газопровода Р=0,3МПа Д=108мм протяженностью 1,5м (эксплуатируется с 2011 года) не выполняется мониторинг повреждений изоляции и иных повреждений газопроводной трубы (не проведено приборное обследование подземного газопровода)" - основание п. 69 Технического регламента по сетям газораспределения.

Сам участок газопровода находится в футляре (в гильзе) с выходом наружу, также внутри этой гильзы происходит соединение полиэтиленовой трубы со стальной.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли провести оценку коррозионного состояния поверхности газопровода (футляра) путем измерения потенциала стали в зоне контакта с бетоном. (п. 5.6 МДС 42-1.2000) + ВИК + проведение газоанализа выходного участка?
Или необходимо раскапывать и проводить вышеперечисленные операции на обоих концах футляра (гильзы)?
А также, каким образом в дальнейшем контролировать стык полиэтиленовой трубы со стальной внутри футляра?

Жду Ваших ответов дорогие форумчане.
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Приборное обследование это обследование с поверхности грунта, ничего копать не надо. Выполнятся или специальными приборами типа ИПИ или Трассоискателями с соответствующими доп датчиками.

Однако для участка полтора метра это конечно глупо :D

Предположу такой вариант - Подключите генератор как положено на стальную часть трубопровода и землю. У приемника один конец датчика над муфтой вторым последовательно коснитесь трубы и футляра.
Если повреждений изоляции нет то при касании футляра и трубы будет огромная разница в уровне сигнала, если повреждения есть то разницы не будет или она будет небольшая (не больше 2-х раз). Хотя на полутораметрах может и не сработать просто из-за наводок.

Для контроля муфты внутри трубы используют газоанализаторы-течеискатели ставим к свече нет газа-нет проблем (если нет свечи то можно над выходом из футляра и непосредственно над землей где второй конец футляра.
 