УЗТ водогрейных котлов

Ответить

Oksana Vladimirovna

Новичок
Регистрация
25.06.2024
Сообщения
3
Реакции
0
Добрый день коллеги! Провожу толщинометрию труб водогрейных котлов, на какой руководящий документ сослаться? СО 153-34.17.469-2003 для водогрейных котлов с температурой выше 115 градусов, а у нас котлы до 115.
 

Normotvorets

Бывалый
Регистрация
24.01.2021
Сообщения
183
Реакции
25
Адрес
Москва
Добрый день коллеги! Провожу толщинометрию труб водогрейных котлов, на какой руководящий документ сослаться? СО 153-34.17.469-2003 для водогрейных котлов с температурой выше 115 градусов, а у нас котлы до 115.
Если в части ссылки на метод контроля, то ГОСТ Р ИСО 16809-2015, а если в части отбраковочных толщин, то нет такого. Если котел водотрубный, то в части отбраковочных толщин можно воспользоваться таблицами 3.2 и 3.3 РД 10-249-98. Хотя формально этот РД не распространяется на котлы до 115, но по факту такие котлы тоже по нему рассчитываются на прочность как при изготовлении, так и при эксплуатации, например, при расчете остаточного ресурса.
 
Последнее редактирование:

Oksana Vladimirovna

Новичок
Регистрация
25.06.2024
Сообщения
3
Реакции
0
Если в части ссылки на метод контроля, то ГОСТ Р ИСО 16809-2015, а если в части отбраковочных толщин, то нет такого. Если котел водотрубный, то в части отбраковочных толщин можно воспользоваться таблицами 3.2 и 3.3 РД 10-249-98. Хотя формально этот РД не распространяется на котлы до 115, но по факту такие котлы тоже по нему рассчитываются на прочность как при изготовлении, так и при эксплуатации, например, при расчете остаточного ресурса.
По СО 153-34.17.469-2003 п.5.23 утонение толщины стенки труб нагрева не более 30% , но не более 1мм. Вот ссылаюсь на него, тк никакого другого документа по допуску утонения найти не могу
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,441
Реакции
691
Добрый день коллеги! Провожу толщинометрию труб водогрейных котлов, на какой руководящий документ сослаться? СО 153-34.17.469-2003 для водогрейных котлов с температурой выше 115 градусов, а у нас котлы до 115.
А какую вы работу выполняете: ЭПБ, ТД или эксплуатационный контроль ?
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,441
Реакции
691
Разве может быть ЭПБ, если
Вообще легко. Сейчас делал ЭПБ двум ресиверам объёмом по 140 литров и давлением 2,0 МПа. По логике вещей являются не регистрационными, но имеют регистрацию и внесены в ОПО. Кака ?!
 

kivin

Профессионал
Регистрация
07.12.2012
Сообщения
740
Реакции
200
Сейчас делал ЭПБ двум ресиверам объёмом по 140 литров и давлением 2,0 МПа. По логике вещей являются не регистрационными, но имеют регистрацию и внесены в ОПО. Кака ?!
Все правильно. Ресиверы не подлежат постановке на учет в Ростехнадзоре, но относятся к ОПО III класса опасности. Так что вполне справедливо подлежат ЭПБ.
 

Normotvorets

Бывалый
Регистрация
24.01.2021
Сообщения
183
Реакции
25
Адрес
Москва
Все правильно. Ресиверы не подлежат постановке на учет в Ростехнадзоре, но относятся к ОПО III класса опасности. Так что вполне справедливо подлежат ЭПБ.
Если, кроме не подлежащих учету ресиверов, иных признаков опасности на объекте нет, то такой объект не регистрируется как ОПО согласно ФНП ОРПД:
227. При наличии оборудования под давлением регистрации в государственном реестре ОПО подлежат:
б) объекты, в составе которых используется оборудование под давлением, не подлежащее учёту согласно пункту 223 настоящих ФНП, при наличии признаков опасности, обусловленных обращением перечисленных в пункте 1 приложения N 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ опасных веществ в количестве, превышающем указанное в приложении N 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ.
 
Последнее редактирование:

Normotvorets

Бывалый
Регистрация
24.01.2021
Сообщения
183
Реакции
25
Адрес
Москва
Разве может быть ЭПБ, если
Если газовые, то может быть ЭПБ как газового оборудования. Правда, нет НПА, на соответствие которому можно было бы провести ЭПБ таких котлов (ФНП сетей ГР и ГП не в счет), но это уже детали.
 
Сверху