Блин, мужики, читайте РД по методам контроля!!!
Там всё есть! Что за привычка не шевеля мозгами получать всё на халяву!!!
. Мы то откуда знаем в какой сфере вы будете заниматься тепловизионным контролем??? У энергетиков и электриков одни требования, у строителей другие!!! Вот из
ГОСТ Р 54852-2011 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".
5.2 При тепловизионном контроле используют следующую аппаратуру и материалы:
- термощуп-термометр с погрешностью не более ±0,5 °C;
- термогигрометр с погрешностью измерения температуры не более ±0,7 °C и относительной влажности не более ±3,5%;
- ручной анемометр с чувствительностью не менее 0,2 м/с;
- измерительную металлическую рулетку по
ГОСТ 7502;
5.3 При тепловизионном контроле могут быть использованы следующее дополнительное оборудование и материалы:
- метеорологический недельный термограф по
ГОСТ 6416 или его аналог;
измерители плотности тепловых потоков по
ГОСТ 25380;
- металлизированная фольга по
ГОСТ 745 или клеящая лента наее основе;
- пленка с известным коэффициентом излучения не менее 0,85;
пирометр по
ГОСТ 28243;
- лазерный или иной измеритель расстояния;
- система электронной регистрации температур.