Уважаемые форумчани!
Есть газопровод к горелкам котла (нужна НТД, которая бы диктовала нормы отбраковки, какие смещения, поры, врезки и т.д. и т.п. в допуске)
заранее спасибо! :drinks:
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
1) вы определитесь вначале, к чему он относится: к технологическим тр-дам или к системе газоснабжения и газопотребления?
2) для чего вам нужна НТД: строительство, ревизия или ЭПБ?
отсюда уже и плясать будем...
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
И в эту тему это сообщение вставлю.... (((
...Кошмар, левые фирмы нахапают объёмов, а как сделать эти объёмы не знают... чтож вы за специалист такой если не знаете как расчёты делать??? Что за фирма если у вас нужной НТД нет??? Как вы вообще работаете???
 

terkin

Профессионал
Регистрация
03.12.2012
Сообщения
591
Реакции
176
Уважаемые форумчани!
Есть газопровод к горелкам котла (нужна НТД, которая бы диктовала нормы отбраковки, какие смещения, поры, врезки и т.д. и т.п. в допуске)
заранее спасибо! :drinks:

Если монтаж стройка читайте СНиП 42-01-2002 (щас СП 62.13330.2011*)
да и кстати старая версия СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение более все разъясняет что почем.
Еще
СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

Ну и все это в принципе (в части контроля) не что иное ка старый добрый ВСН 012-88 часть1.

Наливай :drinks:
 
Последнее редактирование:

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
Привет!
Ну и все это в принципе (в части контроля) не что иное ка старый добрый ВСН 012-88 часть1.
не факт :drinks:
Встречал, что подобный трубопровод к технологическим относят... и контролируют по другим нормам...
 

terkin

Профессионал
Регистрация
03.12.2012
Сообщения
591
Реакции
176
Привет!

не факт :drinks:
Встречал, что подобный трубопровод к технологическим относят... и контролируют по другим нормам...

я имел ввиду именно газопроводы к горелкам котлов а кто к чем относит это их проблемы, щас ваще кто как хочет так и ...... относит
 

ggvin

Бывалый
Регистрация
16.01.2013
Сообщения
138
Реакции
59
Адрес
г. Санкт-Петербург
Веб-сайт
smt-kachestvo.ru
Уважаемые форумчани!
Есть газопровод к горелкам котла (нужна НТД, которая бы диктовала нормы отбраковки, какие смещения, поры, врезки и т.д. и т.п. в допуске)
заранее спасибо! :drinks:

РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с. Статус документа - действующий.
1.4. Требования РД распространяются на следующие изделия:
газопроводы (трубопроводы горючего газа), находящиеся на территории монтируемого объекта (от газорегуляторного пункта до горелок котла), транспортирующие газ давлением не более 1,2 МПа
В этом документе в соответствующих разделах Вы найдете ответы на все Ваши вопросы.
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,871
Реакции
1,395
Возраст
38
Соглашусь с коллегой,ggvin,Вам нужен РД 153-34.1-003-01.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
я имел ввиду именно газопроводы к горелкам котлов а кто к чем относит это их проблемы, щас ваще кто как хочет так и ...... относит
1) каким методом будете контролировать?
2) похоже, что это "газопотребление". Годится СП 42-102 кроме УК.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
Господа, не забывайте это может быть не монтаж и ремонт, а ЭПБ. Vrikill в другой теме про ЭПБ спрашивал.
 

Vrikill

Свой
Регистрация
27.09.2012
Сообщения
24
Реакции
0
Благодарю за ответы. Нужна для ЭПБ.
А на счет того что нет нормативной базы и т.д., сейчас бардак твориться в стране, много что по отменяли, а внятного ничего нет
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
Пользуйтесь той РД которую я скинул тебе в параллельной теме... а в принципе все нормы отбраковки взяты из РТМ-1с. Оригинал почему то сюда не загружает. Выложил еще документ по диагностированию газогорелочных устройств.
 

Вложения

  • Методика проведения ТД газогорелочных устройств га
    2.4 MB · Просмотры: 15

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,756
Реакции
754
Адрес
Пермь
вот переформатировал её в .pdf
Качество конечно не очень, но читать можно )))
 

Вложения

  • Методика проведения ЭПБ и определение срока дальней.pdf
    Методика проведения ЭПБ и определение срока дальней.pdf
    2.7 MB · Просмотры: 23

kivin

Профессионал
Регистрация
07.12.2012
Сообщения
730
Реакции
199

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Хорошая методика, нажористая в части физ объемов НК, 50% дубля требует... свети не хочу, а если учесть, что таких объемов даже на строительстве не требовали (за исключением ГРП и немногих других) то можно считать, все 100%, т.к. даже при одном дефекте контроль 100%
 

Vrikill

Свой
Регистрация
27.09.2012
Сообщения
24
Реакции
0
Спасибо за методику впринципе по ней и начали делать, только вот да УЗК смущает 50%
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Вот держите, еще методика, тут с объемами попроще, хотя конечно тоже вода на киселе...

По ГРП можете заглянуть РД 153-39.1-059-00.

От себя добавил перечень документации с требованиями НТД, я такие листы делаю заранее, оправляю заказчику, когда приезжаешь на объект все готово, тока копии снять.
 

Вложения

  • Методика.pdf
    Методика.pdf
    5.5 MB · Просмотры: 18
  • Перечень эксплуатационных и пр документов.docx
    Перечень эксплуатационных и пр документов.docx
    16.4 KB · Просмотры: 12