Всем добрый день. Стоит задача по ВИК и УЗК сварных швов в индивидуальном тепловом пункте. В проектной документации есть ссылка на СП 124.13330.2012, но требования по контролю в нем отсутствуют. Вопрос, по какому нормативу я могу выполнить работы по контролю? И есть ли законные основания использовать СНиП 3.05.03?
СНиП 3.05.03-85 п.5.17 "Проверке сплошности неразрушающими методами контроля подвергаются сварные соединения:
трубопроводов, на которые распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме, предусмотренном этими Правилами, диаметром свыше 465 до 900 мм - в объеме не менее 10 % (но не менее четырех стыков), диаметром свыше 900 мм - в объеме не менее 15 % (но не менее четырех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком;
трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме не менее 3 % (но не менее двух стыков), диаметром свыше 465 мм - в объеме 6 % (ноне менее трех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком; в случае проверки сплошности сварных соединений с помощью магнитографического контроля 10 % общего числа стыков, подвергнутых контролю, должно быть проверено, кроме того, радиографическим методом.
"
п.5.16 по Визуалке... кстати в Аттестациях технологии сварки по тепловым сетях в графе "Нормативный документ на контроль" значится РТМ 1С