ВИК, акт скрытых работ

Ответить

VALERIKZL

Новичок
Регистрация
05.03.2024
Сообщения
2
Реакции
0
Добрый день, подскажите пожалуйста, может ли закрыть прораб Акт скрытых работ контроля арматуры в колоннах по протоколу Вик?
 

RentgenologEtalon

Специалист
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
380
Реакции
77
Адрес
Нижний Новгород
Добрый. Вы имеете ввиду только сварку арматуры внутри колонн, перед заливкой? А там ультразвуковой контроль разве не предусмотрен?
 

VALERIKZL

Новичок
Регистрация
05.03.2024
Сообщения
2
Реакции
0
Добрый. Вы имеете ввиду только сварку арматуры внутри колонн, перед заливкой? А там ультразвуковой контроль разве не предусмотрен?
да, предусмотрен, 15% по проекту, но прораб отказывается принимать работу( часть) у подрядчика без протокола ВиК, (узк будет позже) следовательно расчета за вып работу не будет. Правомерно ли это вообще? Ведь именно прораб принимает работу и закрывает акты скрытых работ перед заливкой вне зависимости есть ли протокол от дефектоскописта или нет
 

RentgenologEtalon

Специалист
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
380
Реакции
77
Адрес
Нижний Новгород
Правомерно. В акте скрытых работ указываются выполненные работы до заливки, и ВиК в них входит. Также нужно приложить сертификаты на материал, акты входного контроля арматуры, геодезию (но это не точно)
 