Вопрос по Заключению экспертизы безопасности

Ответить

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
При этом технический директор нашего предприятия настаивает, чтобы мы вставляли в заключение протоколы толщинометрии всех (например) сосудов, которые обследовали, так как по обнаруженным утонениям стенок сосудов необходимо проводить расчеты на прочность, указывать местонахождение дефекта, отсюда возникает необходимость в фотографиях, схемах, др. Заказчик же против этого, ему интересен результат.

Т.е. вы протоколы контроля вообще заказчику не передаете что ли?
 

AlexSinara

Профессионал
Регистрация
20.07.2015
Сообщения
883
Реакции
564
Вопрос собственно в чем:

Надо полагать, что работу проводите в соответствии с РД 14-001-99 Методические указания по техническому диагностированию и продлению срока службы стальных баллонов, работающих под давлением, смотрим: (п.п. 4.4.8., 4.5.6., 4.6.8., 4.7.5.), раздел 8. Оформление результатов технического диагностирования http://meganorm.ru/Index2/1/4293810/4293810978.htm плюс должна быть согласована типовая программа с заказчиком, которая, скорей всего, у вас имеется… как заказчику, так и исполнителю по «башке настучит» ГТН, ежели будут отступления от требований РД… пойдут тяжбы...
 

Белов Н.

Новичок
Регистрация
15.04.2015
Сообщения
9
Реакции
0
Т.е. вы протоколы контроля вообще заказчику не передаете что ли?
Заказчик (который требует минимальный объем заключения) говорит, что ему не нужны протоколы контроля, от слова совсем.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,740
Реакции
749
Адрес
Пермь
Заказчик (который требует минимальный объем заключения) говорит, что ему не нужны протоколы контроля, от слова совсем.
Ну и не давайте, тем более новые ФНИП позволяют это
Единственное что геморрой с оформлением самого заключения. Если у вас уже есть типовая форма которой вы придерживаетесь, то придётся её маленько переделать... Но потерять заказчика из-за формы заключения глупо...
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Заказчик (который требует минимальный объем заключения) говорит, что ему не нужны протоколы контроля, от слова совсем.

Вы можете не отдавать протоколы заказчику, но если вы делаете НК вы должны оформить результаты протоколом, зарегистрировать протоколы и сдать в свой архив (Это требования не ЭПБ а НК), а в ЭПБ просто указать какие протоколы вы рассмотрели.
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,864
Реакции
1,392
Возраст
38
Странный заказчик. Завтра что-то случиться и что он будит говорить? "Вася из такой-то фирмы сказал, что все ок..."
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
8,984
Реакции
1,750
Странный заказчик. Завтра что-то случиться и что он будит говорить? "Вася из такой-то фирмы сказал, что все ок..."
нет, как раз заказчик очень правильно себя ведет. он (заказчик) хочет получить ясный и не замутненный всякими словами и промежуточными протоколами ответ- баллон может безопасно эксплуатироваться или нет. такое заключение и прокурору понятно (если что случится). напротив, когда вываливается мотлох разных результатов, где, наверняка, есть допустимые дефекты, но дефекты, то зачем это нужно заказчику, он не хочет разбираться что там кто намерил.
такая позиция заказчика продиктована позицией государства - для эксплуатации баллона требуется заключение о его работоспособности, которое выдается специализированными организациями. заказчик деньги за обследование заплатил и хочет получить право на эксплуатацию в виде положительного заключения или он спишет этот баллон как не годный, если заключение будет отрицательным. а вот все эти графики, фотографии, расчеты делаются ведь не для формы (хотя на деле часто происходит именно для формы, ну, и если что случится, то эти данные будут нужны, в первую очередь, исполнителю), а для объективного заключения о годности баллона к эксплуатации.
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,864
Реакции
1,392
Возраст
38
нет, как раз заказчик очень правильно себя ведет. он (заказчик) хочет получить ясный и не замутненный всякими словами и промежуточными протоколами ответ- баллон может безопасно эксплуатироваться или нет. такое заключение и прокурору понятно (если что случится). напротив, когда вываливается мотлох разных результатов, где, наверняка, есть допустимые дефекты, но дефекты, то зачем это нужно заказчику, он не хочет разбираться что там кто намерил.
такая позиция заказчика продиктована позицией государства - для эксплуатации баллона требуется заключение о его работоспособности, которое выдается специализированными организациями. заказчик деньги за обследование заплатил и хочет получить право на эксплуатацию в виде положительного заключения или он спишет этот баллон как не годный, если заключение будет отрицательным. а вот все эти графики, фотографии, расчеты делаются ведь не для формы (хотя на деле часто происходит именно для формы, ну, и если что случится, то эти данные будут нужны, в первую очередь, исполнителю), а для объективного заключения о годности баллона к эксплуатации.

Странно конечно. Но любая тех. документация должна быть составленна так, что бы более или менее образованному человеку было понятно. Не думаю, что в России хуже проводят тех диагностику чем на Украине, скорее на оборот (и в остальном тоже). В Украине проведя Т.Д. прилогается все протаколы испытаний, расчеты и т.д., и в конце после всего пишиться вывод где оговаривается разрешается эксплуатация (на сколько лет) или нет. Так что если человек любой прочитает вывод все поймет, а кому надо тот посмотрит протаколы.
 

Белов Н.

Новичок
Регистрация
15.04.2015
Сообщения
9
Реакции
0
Коллеги, большое спасибо всем отметившимся в теме. С уважением.
 