Старый 07.03.2019, 12:40   #1
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Тавровое соединение опоры

Здравствуйте, к торцу двутавра 30Ш1 приваривается пластина 500*500*20 (тавровое соединение). Нужно провести УЗК и выдать заключение въедливому заказчику, доступ есть со всех сторон. Подскажите пожалуйста как это сделать, с какой стороны. Меня смущают скругления между полками и стенкой двутавра.
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 13:49   #2
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,726
Благодарил(а): 471 раз(а)
Поблагодарили: 978 раз(а)
Репутация: 884
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от НВССНКТД Посмотреть сообщение
Здравствуйте, к торцу двутавра 30Ш1 приваривается пластина 500*500*20 (тавровое соединение). Нужно провести УЗК и выдать заключение въедливому заказчику, доступ есть со всех сторон. Подскажите пожалуйста как это сделать, с какой стороны. Меня смущают скругления между полками и стенкой двутавра.
Какой это объект?
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 13:54   #3
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Строительство навеса АЗС
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:03   #4
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,726
Благодарил(а): 471 раз(а)
Поблагодарили: 978 раз(а)
Репутация: 884
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от НВССНКТД Посмотреть сообщение
Строительство навеса АЗС
Посмотрите СП 70.13330.2012 (есть в интернете).
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:09   #5
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

В проекте написано 0,5% УЗК. Но весь навес состоит из двутавров и пластин (ребер)толщина которых меньше 5мм. Остаётся только верх или низ этой колонны (двутавра 30ш1)
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:15   #6
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

С нормативами мне понятно. Мне не ясен момент возможности контроля при переходе со стенки на полку двутавра.
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:18   #7
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,726
Благодарил(а): 471 раз(а)
Поблагодарили: 978 раз(а)
Репутация: 884
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от НВССНКТД Посмотреть сообщение
В проекте написано 0,5% УЗК. Но весь навес состоит из двутавров и пластин (ребер)толщина которых меньше 5мм. Остаётся только верх или низ этой колонны (двутавра 30ш1)
Возможно достаточно проконтролировать прямым ПЭП со стороны пластины с целью обнаружить непровар в тавровом шве. А по хорошему еще надо поискать несплавления с кромкой и трещины по биссектрисе швов.
Если "0,5% УЗК", то это вообще не ОПО.
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
НВССНКТД (07.03.2019)
Старый 07.03.2019, 14:47   #8
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

АЗС не является ОПО. За прямой пэп спасибо. Обдумаю. Придираются к каждой запятой , а сам контроль им не важен. Вот и у меня больше о заключении голова болит.
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:47   #9
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,007
Благодарил(а): 538 раз(а)
Поблагодарили: 1,091 раз(а)
Репутация: 1025
По умолчанию

А тип шва какой? Он с конструктивным непроваром или с полным проплавлением?
Цитата:
Сообщение от НВССНКТД Посмотреть сообщение
Остаётся только верх или низ этой колонны
Т.е., фланец. А нижняя сторона-то доступна или оно уже смонтировано?
astrut на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 15:59   #10
НВССНКТД
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Да. Если это так называется то фланец. Похоже.
Шов с прославлением. Колонны в цеху , доступ с любой стороны
НВССНКТД вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВИК, Тавровое соединение Т3 Рустам24 Визуальный и измерительный контроль 17 11.05.2019 17:10
УЗК двутавровой балки,стыковое соединение. maddok Ультразвуковой контроль 75 23.11.2017 10:46
Заключение на разнотолщинное сварное соединение Jeka Свободное от дефектов время 29 04.03.2017 18:54
УЗК(таврое соединение) girl Ультразвуковой контроль 24 12.10.2015 16:46
Тавровое соединение Света Ультразвуковой контроль 21 24.03.2014 09:11


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com