Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
Здравствуйте, дефектоскописты!
Сразу прошу извинения и прошу не закидывать тапками, потому что просьба у меня довольно деликатная. Посоветуйте пожалуйста лабораторию в Москве, которая "закроет глаза" на некоторые отхождения от идеала при просветке сварных стыков внутреннего газопровода. Диаметры от Ду50 до Ду150. 5% от общего числа получается 4 стыка. Почему знаю, что они не идеальные - потому что прошли проверку в аттестованной организации, сегодня ездил туда со сварщиком смотрел на рентгеновские снимки и слушал объяснения. Если их резюмировать, то получается, что стыки в целом выполнены неплохо, но не соответствуют нормам, поэтому принять их никак не могут. Сразу скажу, что рабочее давление в газопроводе 30 кПа, а он у меня простоял под давлением 600 кПа ровно сутки без каких бы то ни было утечек. Ну мне объяснили, что вот есть нормы, если кто то через год, придет и проверит швы, которые они светили и найдет, что они не должны были пройти проверку, то у них могут отобрать аттестацию и возникнуть прочие неприятности. При этом сами советуют найти лабораторию, которая была бы не столь щепетильна в этих вопросах. В общем ХЭЛП. Чтобы не подумали, что там ужас-ужас , прикрепляю фото одного из забракованных стыков. Контакты прошу присылать в личку, тайну переписки гарантирую. P.S. Прошу воздержаться от историй про взрывы и пожары, которые происходят из-за таких как я. Это явно не мой случай, было бы высокое давление газа - выгнал бы этих сварщиков и все переварил бы по новому. |
04.03.2013, 18:16 | 2 | #
Специалист
![]() Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 678
Благодарил(а): 24 раз(а)
Поблагодарили:
175 раз(а)
Репутация: 168
|
Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
Необязательно нарушать закон и "закрывать глаза". Можно выполнить АЭ-контроль и если по результатам АЭ-контроля развивающихся дефектов не будет выявлено в соответствии с правилами проведения АЭ-контроля ваши швы можно будет принять годными к дальнейшей эксплуатации.
ПБ 03-593-03 п. 2.1.2.2. Проводят контроль одним или несколькими методами НК. При обнаружении недопустимых (по нормам регламентируемых методов контроля) дефектов или при возникновении сомнения в достоверности применяемых методов НК проводят контроль объекта с использованием метода АЭ. Окончательное решение о допуске объекта в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам проведенного АЭ контроля. |
06.03.2013, 10:57 | 3 | #
Новичок
![]() |
Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
апну тему вверх.
То ли мало народу сюда заходит, то ли никто связываться не хочет. В личке пока ни одного предложения. |
06.03.2013, 15:16 | 4 | #|
Свой
![]() Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
66 раз(а)
Репутация: 59
|
Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
Цитата:
|
|
06.03.2013, 15:36 | 5 | #
Свой
![]() Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
66 раз(а)
Репутация: 59
|
Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
Уважаемый Земеля! Учитывая, что речь идет о внутренних газопроводах, то по всей видимости - они низкого давления, на которое не распространяется требование о просветке в объеме 5% (см. СНиП 42-01-2002, табл. 14). В соответствии с требованиями раздела 10 этого СНиПа - стыки, не подлежащие контролю физическими методами подлежат контролю механическими испытаниями, т.е. в процессе производства работ варятся аналогичные катушки, количество которых зависит от диаметра и общего количества стыков на объекте. И к исполнительной прикладываются Акты вырезки стыков в процессе производства работ, и протоколы мехиспытаний на эти стыки. Точка.
А если с Вас требуют 5% просветку, то видимо "требователи" руководствуются требованиями "Актуализированного СНиПа 42-01-2002, СП 62.13330.2011", что не является правомерным, о чем на страницах нескольких форумов (Радиографический контроль, ГОСТы) уже давно велась дискуссия и расставлены точки над "И". Там Вы сможете найти письмо Минрегиона, где Актуализированный СНиП признан добровольным, а СНиП 42.01-2002 - обязательным к исполнению. Тем более, что разработчик "нового" документа - ЗАО "Полимергаз" признал свою глупость в этом вопросе, и в Изменениях № 1 к нему (вступили в действие с 01.01.13) убрал свои нелепые требования. Не буду говорить повторно о том, что и эти Изменения также нелегитимны. Так что Ваша задача - вежливо объяснить надзирательным органам эту ситуацию. Еще раз прикладываю письмо, которое расположено на сайте ЗАО "Полимергаза", который уже устал отвечать на множество вопросов по их творчеству и выложил его на своей главной странице. |
13.03.2013, 16:23 | 6 | #
Новичок
![]() |
Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решился через знакомых, прошу модераторов закрыть тему.
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Одновременное предсказание величины остаточных напряжений и твердость | В мире НК | Статьи | 4 | 24.09.2015 08:06 |
Особенности и проблемы неразрушающего контроля литой заготовки | В мире НК | Статьи | 1 | 06.09.2015 07:24 |
Сканирование при вихретоковом контроле | В мире НК | Статьи | 4 | 14.12.2014 14:14 |
Современная аппаратура для УЗК металлоконструкций | admin | Статьи | 4 | 03.04.2014 09:57 |
Продаем расходные материалы для НК. | Roentgen-Ural | Архив | 4 | 05.10.2012 09:42 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2022. Перевод: zCarot.
|