Зависит от нормативной документации. Скорее всего СНиП 3.03.87 "Несущие и ограждающие конструкции" пункт 8.61. В зависимости от толщины ОК заказываете настроечный образец.
Всем привет! кто может подсказать, какие настроечные образцы нужно приобрести, для контроля сварных швов Блочно-модульных зданий?
впервые сталкиваюсь с этим..
Но "есть один нюанс"с 1 июля 2013 года приказом Министерства регионального развития России от 25.12.2012 N 109/ГС вступила в действие актуализированная редакция (СП 70.13330.2012)
Но "есть один нюанс"
16 декабря 2016 г. приказом № 983/пр вонзили в это СП изменение №1, в котором кроме мелкой лабуды с заменой ссы лок, на стр.5 сильно измененная табличка 10.10 : А варианты для скачивания в нете про это изменение ни...:angle-grinder:. Большая засада для тех, кто не в теме:drinks:
Вот к чему приводит выбрасывание точки экстремума при кусочно-линейной аппроксимации троечниками по математике :smirk: Ну ничего, надеюсь, это временно. Вон из ФНП ОИД сначала вообще почти всё повыкидывали, потом по-тихоничку изменениями возвращают. Кому-то по-французски (...я не понимаю...(С) А.Городницкий) в смысле гильотина регу ...ля... тОрная, а остальным по-русски в смысле серпом по...:drinks:ГОСТ Р55724-2013, а там для угловых отражателей (зарубок) коэффициент чутка поменялся
А вы попробуйте поисковичком типа яндекса (G... не предлагать - не патриотично :radiation Типа тоже серьено и по ссылкам популярные и типа солидные источники, а Изм.1 тютю и документ значится как действующийЧто касается изменений к СП, солидные базы данных нормативной документации следят за выходом новых изменений и вносят их.....
А вы попробуйте поисковичком типа яндекса (G... не предлагать - не патриотично :radiation Типа тоже серьено и по ссылкам популярные и типа солидные источники, а Изм.1 тютю и документ значится как действующий
Только про Изм.1 не рассказывайтеДам задание студентам в понкдельник
Угу, а еще с 01 июля 2015 года действует ГОСТ Р55724-2013, а там для угловых отражателей (зарубок) коэффициент чутка поменялся....
Что касается изменений к СП, солидные базы данных нормативной документации следят за выходом новых изменений и вносят их.....
https://docs.cntd.ru/document/1200097510
Вот к чему приводит выбрасывание точки экстремума при кусочно-линейной аппроксимации троечниками по математике :smirk: Ну ничего, надеюсь, это временно. Вон из ФНП ОИД сначала вообще почти всё повыкидывали, потом по-тихоничку изменениями возвращают. Кому-то по-французски (...я не понимаю...(С) А.Городницкий) в смысле гильотина регу ...ля... тОрная, а остальным по-русски в смысле серпом по...:drinks:
А вы попробуйте поисковичком типа яндекса (G... не предлагать - не патриотично :radiation Типа тоже серьено и по ссылкам популярные и типа солидные источники, а Изм.1 тютю и документ значится как действующий
А Вы по какому нормативному документу собираетесь проводить НК?
Если документ указан, смотрим, что написано там.
Если документ не указан, то:
-сварные швы заводские и вы хотите провести входной контроль перед монтажом?
-сварные швы при монтаже?
Заводские швы проверяют по ГОСТ 23118
Монтажные по СП 70.13330.2012
Какие у Вас толщины свариваемых элементов, может и нельзя УЗК проводить?
Правильно. Есто отдельно. Но это для тех, кто глубоко в теме. А кто нет - найдут просто СП 70.13330(СНиП 3.03.01) без изменения 1 и обрадуются, "Вон, написано ж на нем" "действующий" ::drinks: Уррааа... А табличка 10.10 не таВ Яндексе изм.№1 к СП 70.13330(СНиП 3.03.01) есть в свободном доступе. приказ № 983 от 16.12.16.
:drinks:а вот если таких швов нет, то чаще там и контролировать УЗД не чего, даже 0,5% не набрать.
:drinks:
Часто такое встречается. В проекте только тавровые и угловые с конструктивными непроварами, а в требованиях цЫтата из нессущих про полпроцента :
Зайдуллин РИшат,
приобрел СО-2, СО-3
в органе по аттестации говорят что это только меры, давай ещё настроечные образцы. позвонил производителю, они говорят что они и для того и для другого подходят.
1. Берем ГОСТ Р 55724-2013:
"...7.3.1 При УЗК сварных соединений применяют меры и/или НО, области применения и условия поверки (калибровки) которых указаны в технологической документации на УЗК..."
2. Другое дело, что в некоторых отраслях настройка чувствительности (на определенных толщинах) задана через размеры углового отражателя (зарубка), вот тут придется предъявлять НО