В техзадании на диагностику указан такой пункт. Не хватает давления для потребителя. Хотят увеличить давление, не меняя сам трубопровод.
1) Вашей КОНЕЧНОЙ задачей является решение проблемы с недостаточным давлением природного газа и, соотв, стабилизацией работы газопотребляющего оборудования?
2) Если ответ "да", то ... Вы представляете организацию спроектировавшую систему газоснабжения (монтажную, эксплуатирующую)?
3) Как установили, что нестабильная работа газопотребляющего оборудования связана именно с нехваткой давления (так критично!)?
Если ответ на п. 1 утвердительный, то, на мой взгляд, с профессиональной точки зрения, решать проблему необходимо
комплексно и
"в корне". А именно, начать с: что за оборудование, на какие номинальные параметры (давление, влажность и чистота газа) рассчитано, первоначальный проект + срок службы оборудования, давление на вводе в ШГРП и
перед оборудованием.
Если ответ на п. 2 отрицательный, и Вам нужно лишь продиагностировать систему газоснабжения с целью последующей переклассификации трубопровода (уже принято решение о том, что суть именно в этом), то Заказчику, на мой взгляд, следовало бы объяснить, что переклассификация трубопровода не решит проблему нехватки давления газа, напротив, при относительно старом газопроводе потребуется ряд мер, связанных с пром.безопасностью и установкой автоматики (тех.надзор у "газовиков" будет радостно потирать руки).