Смещение кромки сварного стыка на газопровода

Ответить
Регистрация
10.06.2024
Сообщения
1
Реакции
0
Добрый день, согласно "СП 86. Таблица Д.1 - Допустимые геометрические размеры дефектов сварных соединений газопроводов" нет информации о методе замера периметра, а именно: что применять за начало и конец измерения, к примеру как в "Таблица Д.2 - Допустимые геометрические размеры дефектов сварных соединений нефтепроводов" в примечаниях четко прописано, что протяженность измеряется только для недопустимого смещения: для толщин менее 6 мм измеряется по уровню фиксации h 1 мм, для 6 мм и более - h 1,5 мм.

Прошу разъяснить в части точки отчета начала и конца периметра смещения кромки сварного стыка на газопроводе, спасибо.
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
440
Реакции
97
Адрес
Нижний Новгород
Мы брали за точку отчета зенит трубы и по часовой стрелке по ходу продукта. В схеме на обратке заключения это все прописывали.
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
7,875
Реакции
2,626
Здравствуйте
методе замера периметра
Периметр это Пи* Дн
Прошу разъяснить в части точки отчета начала и конца
Дык, по уровню фиксации. Т. е., начиная от
h 1 мм, для 6 мм и более - h 1,5 мм
Расстояние между точками и будет протяженность участка. Если суммарная протяженность более 1/6 ПЕРИМЕТРА, бракуем. Еще ограничения по глубине. Измерять при массовом контроле удобнее шаблонами, даже самодельными. Быстрее будет.
Мы брали за точку отчета зенит трубы и по часовой стрелке по ходу продукта.
Правильно, точку начала надо привязать
 
Сверху