Контроль стыка МГ УЗК или РК

Ответить

Гаврил Лаптев

Новичок
Регистрация
28.02.2023
Сообщения
4
Реакции
0
Добрый день! Вопрос, контроль сварного шва (РДС) магистрального газопровода можно проводить методом УЗК без РК? Так скажем приёмка после ремонта или монтажа. Если Да/Нет то согласно какими НТД?
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,864
Реакции
1,392
Возраст
38
Добрый день! Вопрос, контроль сварного шва (РДС) магистрального газопровода можно проводить методом УЗК без РК? Так скажем приёмка после ремонта или монтажа. Если Да/Нет то согласно какими НТД?
Добрый день, коллега!
Возможно Ваш НТД - СТО Газпром 2-2.4-083-2006 или СП 86.13330.2014. Нужно смотреть, разбираться.
Простите, но почему Вы задаете на форуме такие вопросы? Вы же специалист. Так посмотрите проект, что в чертежах, документации, какие НТД. Вас же не выкинули по среди поля с оборудованием и говорят: заберем когда все проверишь. Вы к примеру узнаете НТД, а дальше? Дальше задавать вопросы какой объем?
 

Гаврил Лаптев

Новичок
Регистрация
28.02.2023
Сообщения
4
Реакции
0
Добрый день, коллега!
Возможно Ваш НТД - СТО Газпром 2-2.4-083-2006 или СП 86.13330.2014. Нужно смотреть, разбираться.
Простите, но почему Вы задаете на форуме такие вопросы? Вы же специалист. Так посмотрите проект, что в чертежах, документации, какие НТД. Вас же не выкинули по среди поля с оборудованием и говорят: заберем когда все проверишь. Вы к примеру узнаете НТД, а дальше? Дальше задавать вопросы какой объем?
Проще спросить, спасибо за ответ, нашел!
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,740
Реакции
749
Адрес
Пермь
Господа, не стал развивать новую тему. Пишу тут. Может кто подскажет.
Есть фланцевая задвижка (у нас свое производство). Заказчик, типа ПАО "Газпром-нефть", просит изготовлять к ней ответные фланцевые патрубки для врезки в трубопровод. На хрена им этот геморрой не знаю. Трубопровод видимо магистральный, но это не обязательно, может какая то обвязка. Диаметры маленькие от Ду80 до Ду150. У меня до хрена всяких газпромовских РДшек, но тут исчо плюс нефть, мучаюсь какую выбрать... ((
Может кто подскажет на что ссылаться при изготовлении этих патрубков. Шов стандартный С17 (юбочный фланец/труба) толщины 6-8мм диаметры ф89-114-159
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,740
Реакции
749
Адрес
Пермь
СТО Газпром 15-1,3-004-2023 пойдёт? какие то там нормы отбраковки по УЗД драконовские. для толщины 6мм - 0,85мм.кв. для 8мм - 1,05мм.кв.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
СТО Газпром 15-1,3-004-2023 пойдёт? какие то там нормы отбраковки по УЗД драконовские. для толщины 6мм - 0,85мм.кв. для 8мм - 1,05мм.кв.
А у вас есть выход или предложение ? Сдавать устройства будете Газпром ? Да ! Так в чем тогда вопрос ???
 
Сверху