Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Посмотрите это: СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ (с Изменением N 1, с Поправкой)
или вот этот: СО 153-34.21.408-2003 Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных.
В зависимости от отраслевой принадлежности вашей трубы.
У меня много что есть, но как всегда мало вводных. Вам для проектирования? ЭПБ или исчо для чего? Даже то где стоит ваша труба может повлиять на выбор документа.
У меня много что есть, но как всегда мало вводных. Вам для проектирования? ЭПБ или исчо для чего? Даже то где стоит ваша труба может повлиять на выбор документа.
Дополнительно прилагаю письмо РТН от 4 марта 2021 г. N 09-00-06/1433: Рассмотрев в рамках компетенции обращение о разъяснении необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых труб и подходящих к ним газоходов от котлов, Ростехнадзор сообщает следующее...ссылка
М.б. пригодиться?:
1 п.9.3.57 СП 43.13330.2012 Толщину оболочки ствола трубы следует принимать с учетом внутреннего и наружного припуска на коррозию. Эти припуски должны быть добавлены к толщине оболочки, полученной по результатам расчета на прочность, устойчивость и деформации....
2 СП 375.1325800.2017
3 СП 13-101-99