Здравствуйте.
Имеем: Конструкции строительные представляющие собой стены в металлоизоляции.
Рабочей документацией предусмотрено 100% контроль сварных швов течеисканием (ПВК).

Вопрос: Возможно ли выполнить контроль сварных швов течеисканием сразу после бетонирования конструкций и/или набора бетоном мин. прочности? Если это запрещено, то каким НТД от оговорено? Возможно ли получить согласование от проектной организации?
Это связано с временным отсутствием у нашей ЛНК аттестации специалистов, а конструкции возводить очень срочно надо.
Спасибо.
 

Иоаннис

Профессионал
Регистрация
24.08.2016
Сообщения
434
Реакции
106
Адрес
Темиртау
при течеискании, доступ к сварному соединению должен быть с двух сторон. и делается этот вид контроля до того, как зальют бетон. для произведения этого вида контроля, аттестация не обязательна. это могут сделать линейные ИТРовцы. Мастер, бригадир и т.пр. Подписи, без печати. хватает как заключения
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,862
Реакции
1,390
Возраст
38
для произведения этого вида контроля, аттестация не обязательна
Возможно в РФ документах необязательна, но вот если взять ISO 9712 (или ГОСТ Р 9712) то там как раз присуствует LT - течеискание.
 

RentgenologEtalon

Специалист
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
379
Реакции
77
Адрес
Нижний Новгород
при течеискании, доступ к сварному соединению должен быть с двух сторон. и делается этот вид контроля до того, как зальют бетон. для произведения этого вида контроля, аттестация не обязательна. это могут сделать линейные ИТРовцы. Мастер, бригадир и т.пр. Подписи, без печати. хватает как заключения
С чего это вдруг с двух сторон. А как же вакуумирование днища вертикальных резервуаров, кровля та же... Утор по внутрянке....
 

Иоаннис

Профессионал
Регистрация
24.08.2016
Сообщения
434
Реакции
106
Адрес
Темиртау
С чего это вдруг с двух сторон. А как же вакуумирование днища вертикальных резервуаров, кровля та же...
Контроль вакуумированием, проводят аттестованные в установленном порядке специалисты, имеющие на руках аттестационное удостоверение, действующую Лабораторию Н/К. и т.д.
Течеискание (керосино-мел), проводится на участках предприятия (монтажных участках), без обязательного участия аттестованных специалистов в области Н/К. и даже АКТ о проведении течеискания, подписывают или прорабы, или мастера по месту.
то там как раз присуствует LT - течеискание.
не видел ни в одном АЦ, специальность Н/К по проведению Течеискания(керосино-мел).
 

Иоаннис

Профессионал
Регистрация
24.08.2016
Сообщения
434
Реакции
106
Адрес
Темиртау
ГОСТ3242, аттестация в ксивах на ПВТ
Методы контроля качества. при чем тут ксива??????
разве этот метод относится к LT не PT?
не знаю, как на территории РФ. В Казахстане Течеискание (керосино-мел или проверка на герметичность), не являются методом Н/К, на который арестовывают.
 

RentgenologEtalon

Специалист
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
379
Реакции
77
Адрес
Нижний Новгород
Методы контроля качества. при чем тут ксива??????

не знаю, как на территории РФ. В Казахстане Течеискание (керосино-мел или проверка на герметичность), не являются методом Н/К, на который арестовывают.
Ну за Казахстан я не знаю-в теме, в начале, вроде нигде не указано на какой территории контроль
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,862
Реакции
1,390
Возраст
38
Методы контроля качества. при чем тут ксива??????

не знаю, как на территории РФ. В Казахстане Течеискание (керосино-мел или проверка на герметичность), не являются методом Н/К, на который арестовывают.
Не буду спорить.
Но у Вас тоже есть свои стандарты и АЦ:
ISO 9712: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35542325&pos=3;-106#pos=3;-106
Приказ министерства: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30943450&pos=6;-106#pos=6;-106
АЦ: https://kaznks.kz/kaznks/
 
Последнее редактирование:

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,862
Реакции
1,390
Возраст
38
А вообще, что тут спорить и доказывать. Каждый сам решает как ему работать по стандартам или нет, в соответствии с законом или нет. Ведь каждый сам отвечает за себя и свои действия.
 

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
Здравствуйте.
Имеем: Конструкции строительные представляющие собой стены в металлоизоляции.
Рабочей документацией предусмотрено 100% контроль сварных швов течеисканием (ПВК).
Так течеискание (ПВТ) или капиллярка (ПВК)? Это разные методы
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Здравствуйте.
Имеем: Конструкции строительные представляющие собой стены в металлоизоляции.
Рабочей документацией предусмотрено 100% контроль сварных швов течеисканием (ПВК).

Вопрос: Возможно ли выполнить контроль сварных швов течеисканием сразу после бетонирования конструкций и/или набора бетоном мин. прочности? Если это запрещено, то каким НТД от оговорено? Возможно ли получить согласование от проектной организации?
Это связано с временным отсутствием у нашей ЛНК аттестации специалистов, а конструкции возводить очень срочно надо.
Спасибо.
Сделайте капиллярку и не майтесь.
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,862
Реакции
1,390
Возраст
38
Сделайте капиллярку и не майтесь.
Сделать то можно. Но если в договоре, чертеже и т.д. прописан один метод, а заменить на другой то нужно согласование в данном случае. Официально замена одного метода на другой. Разве нет?
Конечно если говорить о производстве и внутреннем контроле то тут немного проще будет, но все же.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Сделать то можно. Но если в договоре, чертеже и т.д. прописан один метод, а заменить на другой то нужно согласование в данном случае. Официально замена одного метода на другой. Разве нет?
Конечно если говорить о производстве и внутреннем контроле то тут немного проще будет, но все же.
Если грамотно обосновать, то все получится. У капиллярки чувствительность лучше, чем у керосиновой пробы.
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,862
Реакции
1,390
Возраст
38
Если грамотно обосновать, то все получится. У капиллярки чувствительность лучше, чем у керосиновой пробы.
Я не спорю. Это я писал к тому, что не просто дефектоскопист решил и поменял вид (метод) контроля, существует процедура замены.
 

Иоаннис

Профессионал
Регистрация
24.08.2016
Сообщения
434
Реакции
106
Адрес
Темиртау
Сверху