Нормы: газопровод АГЗС

Ответить

Tr1N

Свой
Регистрация
26.01.2016
Сообщения
19
Реакции
0
Здравствуйте.

Возник вопрос в соответствии с какими нормами изготавливать
(контролировать) газопровод АГЗС.
ФНП от 11.12.14 №559 на эксплуатацию, СП 156.13130.2014 на проектирование. А ПБ 12-609-03 уже не действительны.
 
Последнее редактирование:

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
 
  • Нравится
Реакции: Tr1N

Tr1N

Свой
Регистрация
26.01.2016
Сообщения
19
Реакции
0
Благодарю.

Я правильно понимаю, что согласно этим правилам (СП 62.13330)
п 10.4.2 от радиографического контроля не уйти? Одним УЗК не обойтись?
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Правильно, да и делать УЗК по данному СНиП дело совсем неблагодарное, посмотрите параметры УЗК в разделе контроля и сами потеряете желание.
Если желание всеже не пропадет я выкладывал сто газпром газораспределения. Там есть нормы УЗК, воспользуйтесь поиском
 
  • Нравится
Реакции: Tr1N

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Правильно, да и делать УЗК по данному СНиП дело совсем неблагодарное, посмотрите параметры УЗК в разделе контроля и сами потеряете желание.
Это пример некомпетентности составителей этих документов.
Для УК берите СТО Газпром НК 2-2,3-626-2011
 
Сверху