RentgenologEtalon
Профессионал
Добрый день, пришла заявка на контроль трубы ПНД диаметром 710, толщиной стенки 52 мм. Водопровод. По каким документам вести контроль по визуалке на таких больших диаметрах?
Согласно требований конструкторской документации или руководства по эксплуатацииДобрый день, пришла заявка на контроль трубы ПНД диаметром 710, толщиной стенки 52 мм. Водопровод. По каким документам вести контроль по визуалке на таких больших диаметрах?
Узнать у заказчика есть такая возможность?Добрый день, пришла заявка на контроль трубы ПНД диаметром 710, толщиной стенки 52 мм. Водопровод. По каким документам вести контроль по визуалке на таких больших диаметрах?
В проекте ссылка на СП 399.1325800.2018 , там есть п.6.3.19 про визуальный контроль. Согласно ему-контроль вести по ГОСТ Р54792-который распространяется только до труб диаметром до 160 мм и толщиной стенки 15 ммСогласно требований конструкторской документации или руководства по эксплуатации
Заказчик сам не в курсах(. Если только применить СТО Газпром 2-2.1-411-2010-но это СТО на газопровод.Узнать у заказчика есть такая возможность?
Это тоно не подходит.Если только применить СТО Газпром 2-2.1-411-2010-но это СТО на газопровод.
да понятно...вот в чём и вопрос, чего делать то?Это тоно не подходит.
У вас есть все основания обратиться к разработчику проекта. Содержание письма примерно следующее: "просим подтвердить возможность применения методики ВИК ГОСТ Р54792 для вами разработанного проекта, либо указать иную методику ВИК, а так же нормы оценки". Примерно так. Заказчик в вашем случае ничего не решает, ноВ проекте ссылка на СП 399.1325800.2018 , там есть п.6.3.19 про визуальный контроль. Согласно ему-контроль вести по ГОСТ Р54792-который распространяется только до труб диаметром до 160 мм и толщиной стенки 15 мм
я тоже думал письмецо накатать. Спасибо всем за консультации.У вас есть все основания обратиться к разработчику проекта. Содержание письма примерно следующее: "просим подтвердить возможность применения методики ВИК ГОСТ Р54792 для вами разработанного проекта, либо указать иную методику ВИК, а так же нормы оценки". Примерно так. Заказчик в вашем случае ничего не решает, номожетобязан посодействовать в обращении к проектанту.
Намекните, что иначе будете вынуждены обратиться за разъяснениями в надзорный орган.
Согласен с коллегой обратиться к проектанту, ну и пусть заказчик тоже напрягается.чего делать то?
Заказчик сам не в курсах(. Если только применить СТО Газпром 2-2.1-411-2010-но это СТО на газопровод.