Да ладно, 100 мм))
И этот СП разве только на монтажные швы распространяется?)
1. Открываем пункт 1 Область применения СП 70.13330:
"....1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства:
при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаростойкого и щелочестойкого бетона,
при производстве работ по торкретированию и подводному бетонированию;
при изготовлении сборных
бетонных и железобетонных конструкций в условиях строительной площадки;
при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных конструкций и конструкций из легких эффективных материалов;
при
сварке монтажных соединений строительных стальных и железобетонных конструкций, соединений арматуры и закладных изделий монолитных железобетонных конструкций;
при производстве работ по возведению каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керамических панелей и блоков, бетонных блоков.
Требования настоящего свода правил следует учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений. ...."
На заводские у нас ГОСТ 23118
2. А Вы часто швы строительных конструкций более 100мм контролируете?
3. А ведь еще надо помнить про нормы выборочного контроля и если в проекте и есть метровый шов, и таких швов 5, то контролируем (если нет прямого указания на 100% контроль) 0,5%