Вы встречали проект в котором указаны типы и классы всех сварных швов?
встречал, если проект настоящий, то все швы там считаются. обычно это делается в какой-нибудь программе для всего проекта. в этом нет ничего необычного. если у вас такого нет, то тогда все равно по какому документу работать, вытаскивайте любой, согласовывайте и работайте. однако, вы к ЦНИИТПСКа обращаетесь за чем то большим? так оно все есть, я ниже постараюсь ответить.
И я как раз и говорю о том, что есть сварные швы которые несут одинаковые нагрузки, но одни из них выполнены при изготовлении, а другие на монтаже, то почему нормы должны отличаться?
нормы не должны отличаться, но кто вам сказал для каких нагрузок придуманы нормы в наших нормативах. что вы про это знаете? чем отличается одна инструкция от другой вы понимаете? а конструктор думаете понимает? так вот, если ни вы, ни конструктора в этом не понимают, то какую проблему вы хотите решить или что вы хотите получить в ответ?
И в конце концов, вы уже несколько раз повторяете как мантру ИСО ИСО ИСО, а не говорите, на каком основании дефектоскопист может самовольно оценивать качество по этим документам?
что значит самовольно? я вам и вашим конструкторам подсказываю уже существующее решение. вам всего то нужно напрячь чуть-чуть мозг и разобраться что вам предлагается. а свой отказ вы должны понятно, в первую очередь для себя, аргументировать.
итак. вам предлагается в качестве документа по УЗК ГОСТ 23118. во-первых, вы тактично пишите (звоните) конструктору и объясняете ему что он не доношенный. после этого, пока он переваривает услышанное, предлагаете ему за небольшой профит урегулировать этот вопрос. после того, как клиент созрел и согласен на профит объясняете ему суть нормативов ИСО 17640 и 11666. не забывайте просветить его, что эти документы разработаны в продолжение ИСО 5817, который является основой копирайта для ГОСТ 23118. конструктор радостно и с благодарность вам вносит все необходимые изменения.
положим, конструктор попался "умный". тогда еще проще, если он умный то должен указать инструкцию по УЗК, и все. в любом случае вы будете делать по предписанной (согласованной) инструкции или не делать вообще. но поскольку делать все одно нужно и конструктор обычно не дурак, то первый вариант он всегда принимает. тут главное с профитом не прогадать. вопрос нужно ставить так, что не он вам помогает, а вы ему. понятно?
по поводу самовальности еще раз. сейчас нормативы добровольные, это означает, что мы их выбираем так, как это нужно нам для дела. за нас это выполнить некому. не может ЦНИИПСК влезать во все тонкости проектов и не нужно это- конструктор человек очень высокой квалификации, поэтому он и разрабатывает документацию сам. руководитель ЛНК, полагаю, тоже должен быть квалифицированным. так что они не могут между собой быстро решить какой-то сраный вопрос. это не проблема, это печаль, что мы докатились до такого уровня, что небольшой умственный шаг для нас проблема.
и еще, кто вас прессует за самовольность. если бы был реальный пресс, то эта проблема была бы уже давно решена. в том и дело, что на нее всем ложить. поэтому специалист ЦНИИПСКа вас не понимает- ну каких вам еще инструкций не хватает, берите любую- у нас демократия.
Почему нормы отличаются в НТД на монтаж?
я уже писал почему они могут отличаться. разумеется, есть такие монтажные швы, которые должны быть равнопрочны основному металлу и тогда там УЗК должен быть выполнен по высшему чесу. например в ИСО 17640 и 11666 это уровень "С" (может "В"). в общем, есть ИСО 17635 и там есть рекомендации. я их пересказывать здесь не буду, там тоже есть чехарда с обозначениями, поэтому лучше все посмотреть самому. главное сейчас понять, что ИСО 17635 связывает конструкторский документ ИСО 5817 с нашими нормативами по НК, в частности, ИСО 17640 и 11666. уровень качества шва изначально задается конструктором по характеристикам в ИСО 5817. если швы все одинаковые, то конструктор так может в проекте и написать, но можно ранжировать швы, те что более нагруженные обозначить уровень качества выше, а другим ниже. конструктор это должен знать, так как он считает проект. это позволяет оптимизировать стоимость всей конструкции- разве это плохо?
ИСО 17640 и 11666 не делят швы на монтажные и заводские. эти документы имеют несколько уровней контроля (приемки) и поэтому позволяют проводить разный контроль. очень удобный механизм.
вот эта связка ИСО 5817-ИСО 17635- нормативы НК позволяет вообще все решать на своем уровне и не трогать "менитжеров" от слова вообще.
И в конце повторюсь, в ГОСТ 23118 и СП 53-101 нет норм оценки по УЗК и какие тогда НТД или нормы оценки применить при контроле при изготовлении должен определять проектировщик, не как не дефектоскопист.
да, должен определять проектировщик. тут дело вот в чем. мы так отстали в своем техническом развитии, что не в состоянии понять что к чему, некому это сделать. ну нет у наших менеджеров на это времени, не могут они продумать технологический процесс, к сожалению. сшибают копейки и не могут понять, что нормальная организация может принести рубли. такая жизнь: это не мы плохие- жизнь такая.
западные ребята разработали проект или систему связанных нормативов от конструктора (ИСО 5817) до дефектоскописта ( ИСО 17635- нормативы НК) и не только. наши увидев ИСО 5817 немного его переработали в ГОСТ 23118 и на этом остановились. про продолжение (ИСО 17635- нормативы НК) они либо не знали, либо посчитали, что НК это не их епархия, пусть этим занимаются контролеры. был заказ на адаптацию ИСО 5817 (в ГОСТ 23118) и на этом все. ситуация, когда каждый сам за себя. нет уже над нами патроната, просыпайтесь, вы уже не государственные люди, вы свободные предприниматели и торговцы своей рабочей силой. налоги это, конечно, святое, а в остальном куда хотите. вот поэтому сейчас нормативы добровольные, т.е. сами, сами.
я надеюсь, все изложил понятно. просветительство мне зачтется как благое деяние? если что не ясно я поясню, но только сформулируйте понятным вопрос, обозначьте ясно проблему.