При чём тут третий уровень у меня или нет? Вы хоть читайте внимательно мои сообщения! Естественно,мнение принимающей стороны ставится выше моего мнения. Я и писал,что при правке заключения,ответственность за дальнейшую судьбу стыка лежит на том,кто внёс изменение в заключение. Вопрос был лишь в том, что теперь мне нужно доказывать,что отметки о пересветах,исправления в заключениях я, не имею право вносить. Любое,рукописное изменение в заключении вносит только технадзор,а не я.
Ну тут ошибка технадзора и ваша тож (хотя смотря какие условия договоров и какие нтд действуют на данном объекте согласно РД (чертежей) и договора (контракта на НК и технадзор).
По старинке если это линейка ВСН-012-88 часть 2 регламентирует что касается документации при производстве работ.
Технадзор не вправе был что то писать в заключение, он должен выписать вам предписание на устранение обнаруженных дефектов, на что вы уже должны были отреагировать, а также внести запись в
ЖУРНАЛ проверки сварных соединений физическими методами контроля
графа 9 - Замечания контролирующих лиц по качеству выполняемого контроля физическими методами сварных соединений с указанием фамилии, должности и даты записи
(либо сварочных, монтажных или общих работ, либо специальный журнал замечаний от технадзора если таковой имеется на объекте производства работ если на то у них есть право согласно договора, условий контракта, в каждом конкретном случае бывают специфические требования, но утвержденные и действующие в установленном порядке)
ну это все еслиб да кобы... просто такие случаи надо сразу разбирать не оставлять на самотек, работа нач.лаба или другого ответственного лица.
ВСН-012-88 часть 2
2.4.11. Форма № 2.6. Журналы сварки труб ведут на поворотной и потолочной сварке.
Юридически ответственным лицом за ведение журнала сварки является мастер (прораб)
сварочно-монтажного участка.
Графа "16" заполняется работниками службы контроля качества. В графе "16" делаются
отметки о проведенном контроле физическими методами с указанием номера заключения,
даты, результатов контроля - "годен", "ремонт", "брак" и обозначения вида проведенного
контроля:
"" - гамма/контроль;
"R" - рентгеновский контроль;
"У" - ультразвуковой контроль;
"Э" - расшифровка диаграмм (для установок электроконтактной сварки);
"М" - магнитографический контроль.
В графу "21" (или "29" в форме № 2.6а) заносятся замечания заказчика и контролирующих
организаций, причем в журнал заносятся конкретные замечания по внешнему виду,
нарушениям технологии при сварке стыков. Замечания подписываются контролирующим
лицом с указанием фамилии и должности проверяющего. Замечания общего характера -
маркировка секций и снимков, допуск электросварщиков, подготовка сварочных материалов,
необходимость дополнительного контроля и др. не заносятся в журнал сварки и оформляются
отдельными предписаниями. В этой же графе делается отметка об устранении замечаний с
датой и подписью начальника участка (прораба).
2.4.11.2. Журнал потолочной сварки.
Журнал потолочной сварки заполняется ежедневно в процессе строительства мастером
(прорабом) сварочно-монтажного участка.
В процессе производства работ на участке потолочной сварки силами технического надзора
заказчика осуществляется выборочный контроль качества свариваемых труб и сварных
соединений внешним осмотром по методу случайных чисел, регламентированному
"Положением о статистическом выборочном методе контроля сварочно-монтажных работ",
утвержденным в 1988 году Мингазпромом СССР и Миннефтегазстроем СССР.
Журнал должен вестись аккуратно, без помарок, однако, в исключительных случаях
допускаются исправления с надписью "исправленному на ________ верить". Исправления
должны быть подписаны ответственным лицом.
как то так... может что поможет