Начинайте от сюда - "СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "
1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные и из неметаллических материалов
3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов
4. Газогорелочные устройства
5. Емкостные и проточные водонагреватели
6. Аппараты и печи
7. Арматура из металлических материалов и предохранительные
устройства
+ сп 42-101
сп 42-102
сп 42-103
и методика по контролю хордовыми пэпами газопроводов...
так и живем. хотите конкретики, обозначайте цели
4. 5. 6. 7. вы случаем не на экспертизу ВДГО влезть хотите? тогда прочитайте мдс 42-1.2000
Где же нормы оценки в этих документах или хотя бы ссылки на НТД, содержащие эти нормы? С этих документов я и начал смотреть, но не нашел в них ничего путного.
Нет, нужно аттестовывать сварщиков по этим пунктам. Соответсвтенно подобрать нормативку для УЗК КСС, чтобы с нормами оценки была.
Эта табл. содержит данные для выбора объёма контролируемых стыков, где же здесь нормы оценки с площадями допустимых отражателей (дефектов)?снип 42-01-2002 (сп62.13330) таблица 14 строка 5
Михаил, внятных норм браковки для систем газоснабжения (газораспределения) ни где не было, поэтому Газпром написал СТО Газпром НК 2-2.3-626-2011. Им все и пользуются от безысходности.Эта табл. содержит данные для выбора объёма контролируемых стыков, где же здесь нормы оценки с площадями допустимых отражателей (дефектов)?
РД 153-34.1-003-01 подойдет?
Эта табл. содержит данные для выбора объёма контролируемых стыков, где же здесь нормы оценки с площадями допустимых отражателей (дефектов)?
сп 42-102 п.7.99
снип 42-01 п.10.4.2 10.4.3
Методика по Ультрозвуковому контролю стыковых кольцевых Сварных соединений стальных и полиэтиленовых Газопроводов (для преобразователей хордового типа) приложения А и Б
А где же площади допустимых дефектов? И фраза про СОПы, прилагаемые к ультразвуковому аппарату вызывает недоумение...7.99 По результатам ультразвукового контроля стыки следует браковать при наличии дефектов, площадь которых превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прилагаемых к ультразвуковому аппарату, а также при наличии дефектов протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм.
А где же площади допустимых дефектов? И фраза про СОПы, прилагаемые к ультразвуковому аппарату вызывает недоумение...
За методику отдельное спасибо.
Некоторые ВСН 012 применяютесли заглянуть глубоко в прошлое...
снип 3.05.02-88 пункт 2,26
на большее не расчитывайте. нету больше нормативки
Некоторые ВСН 012 применяют