А вы не ссылайтесь на гост. Трубопровод наверняка был ещё по ПБ 03-585 -03 сделан или ранее
А разве я могу ссылаться сейчас на ПБ 03-583-03 если он отменен? Пусть даже трубопровод и сделан по этому госту?
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
9,200
Реакции
1,841
Мы же не можем опираться на недействующие уже Госты.
почему? вся НТД ныне добровольная, опирайтесь сколько хотите. вот если законодательно, например, в ТР прописана конкретная НТД, то тогда только на нее и не важно действующая она или нет.
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
а зачем искусственно что-то подтягивать? в том же пункте 5.71 есть исключения, эти требования желательны, но не являются критическими. нормально врезан отвод- стоит уже надцать лет, в чем проблема? проблемы как таковой нет. а вот после ремонта этого участка еще раз кто его знает как оно будет. благими намерениями ....
Это я полностью согласен. Тут вопрос в какой ни будь комиссии которая пойдет за мной. Скажут почему не забраковали, я отвечу - так не за что. И мне достанут какой ни будь гост и натыкают в него как котенка. В этом вся соль)
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
почему? вся НТД ныне добровольная, опирайтесь сколько хотите. вот если законодательно, например, в ТР прописана конкретная НТД, то тогда только на нее и не важно действующая она или нет.
А где об этом можно почитать? Первый раз честно слышу что можно опираться на отмененные документы.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
4,030
Реакции
841
Адрес
Пермь
А почему нельзя то. Если трубопровод новый, ссылайтесь на ГОСТ, если он старый, как его к этому госту привязать? Узнать примерный год изготовления тр-да желательно. Што у вас там ваще никаких документов не осталось? Вам ведь всеравно какой от список дали, там наверное параметры, год изготовления прописан, материал
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
4,030
Реакции
841
Адрес
Пермь
Первый раз честно слышу что можно опираться на отмененные документы.
не нужно опираться, нужно прописать изготовлен по ПБ. Ну и смотреть старые и новые требования, обычно все новое хорошо забытое старое =)) Вряд ли что от новое для себя откроете
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
А почему нельзя то. Если трубопровод новый, ссылайтесь на ГОСТ, если он старый, как его к этому госту привязать? Узнать примерный год изготовления тр-да желательно. Што у вас там ваще никаких документов не осталось? Вам ведь всеравно какой от список дали, там наверное параметры, год изготовления прописан, материал
Да какие то данные конечно есть , какие то акты и так далее. Ладно тогда вопрос

1) В старом госте можно вваривать в гиб трубу, в новом госте нет. Я приезжаю на трубопровод. Там в гиб врезана труба. Объект спроектирован по старому госту. То есть я оставляю эту трубу в гибе?) Хотя в новых гостах черным по белому запрещено?
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
9,200
Реакции
1,841
И мне достанут какой ни будь гост и натыкают в него как котенка. В этом вся соль)
если захотят натыкать, то натыкают. натыкать вообще не вопрос. ну вот есть какой-нибудь ГОСТ на покраску и там прописана толщина слоя и прочее, а у вас на объекте пятнышко без краски (царапина или что-то такое) и все- запретить эксплуатацию объекта? а если молниеотводы не покрашены?
дело в том, что нормативы не могут быть на все случаи, они лишь помощь и концентрированное сохранение предыдущего опыта, а решение должен принимать специалист по месту исходя из реальных условий. разумеется специалист должен понимать откуда взялись требования в нормах и качественно понимать их значение, а не пальцем водить по нормативу и пытаться понять трактовку, это путь в тупик или тупое следование тексту ( но в этом случае получается, что торец является внешней поверхностью). вот поэтому нормативы добровольные. кто-то их может применять разумно (выборочно), а кто-то формально. что лучше тоже решается по месту иногда лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
4,030
Реакции
841
Адрес
Пермь
Хотя в новых гостах черным по белому запрещено?
До Ду25 можно.
Первое: Мы в начале смотрим на старые документы, потом на новые. Если запрещено где либо убирать в любом случае.
Второе: А расчёт тр-да как делать будете. ГОСТ 32388-13 только формулы на тройники, прямые и наклонные врезки, на отводы расчёта нет
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
9,200
Реакции
1,841
1) В старом госте можно вваривать в гиб трубу, в новом госте нет. Я приезжаю на трубопровод. Там в гиб врезана труба. Объект спроектирован по старому госту. То есть я оставляю эту трубу в гибе?) Хотя в новых гостах черным по белому запрещено?
ГОСТ документ рекомендательный, он не содержит ответственности за неисполнение. вот если работодатель (или ТР) вам это вменил, то тогда да. даже в старые времена, когда ГОСТ был законом (т.е. за неисполнение уголовная ответственность полагалась) никогда новый ГОСТ не отменял эксплуатацию объектов, выполненных по предыдущим.
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
если захотят натыкать, то натыкают. натыкать вообще не вопрос. ну вот есть какой-нибудь ГОСТ на покраску и там прописана толщина слоя и прочее, а у вас на объекте пятнышко без краски (царапина или что-то такое) и все- запретить эксплуатацию объекта? а если молниеотводы не покрашены?
дело в том, что нормативы не могут быть на все случаи, они лишь помощь и концентрированное сохранение предыдущего опыта, а решение должен принимать специалист по месту исходя из реальных условий. разумеется специалист должен понимать откуда взялись требования в нормах и качественно понимать их значение, а не пальцем водить по нормативу и пытаться понять трактовку, это путь в тупик или тупое следование тексту ( но в этом случае получается, что торец является внешней поверхностью). вот поэтому нормативы добровольные. кто-то их может применять разумно (выборочно), а кто-то формально. что лучше тоже решается по месту иногда лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Все так, все так. Но к сожалению, если что случится, будут именно водить пальцем по тексту госта, и гуглить словарь Даля разбираясь что же такое торец) Спасибо за ответ!
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
До Ду25 можно.
Первое: Мы в начале смотрим на старые документы, потом на новые. Если запрещено где либо убирать в любом случае.
Второе: А расчёт тр-да как делать будете. ГОСТ 32388-13 только формулы на тройники, прямые и наклонные врезки, на отводы расчёта нет
Да, расчетчики уже ругались приходили
 
Регистрация
21.05.2024
Сообщения
31
Реакции
0
До Ду25 можно.
Первое: Мы в начале смотрим на старые документы, потом на новые. Если запрещено где либо убирать в любом случае.
Второе: А расчёт тр-да как делать будете. ГОСТ 32388-13 только формулы на тройники, прямые и наклонные врезки, на отводы расчёта нет
Спасибо за ответ!
 
Регистрация
11.09.2019
Сообщения
2
Реакции
2
Если среда - воздух, то трубопровод технологический. Значит открываем ГОСТ 32569-2013.
1. Смотрим Рисунок 6.2. Вы видите врезку с отводом? Я нет.
2. Пункт 6.4.3. Непосредственно относится к отводам.
Длина прямого участка от конца трубы до начала гнутого участка должна быть не менее 100мм.
3. Но и ГОСТ 16037-80, посмотрите все эскизы с врезками У-16,17,18. Есть что-нибудь гнутое, похожее на отвод? Я не вижу. Вижу только прямые участки.
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
9,200
Реакции
1,841
Если среда - воздух, то трубопровод технологический. Значит открываем ГОСТ 32569-2013
все же это формальный ответ. вопрос же сложнее. этот отвод отработал нормально десятки лет. как он был врезан? а на тот момент он возможно был врезан по нормам, отвод этот может быть тоже изготовлен по нормам и врезан как элемент трубопровода (такое допускается и в ОСТ 36-123-85 и ВСН 362-87, а вот в ГОСТ 32569-2013 уже не допускается). и вот сейчас на него упал взор и суждения в духе действующих норм. ну так можно далеко зайти. вопрос сейчас решаться должен по сути, а не формально. в этом же смысл экспертного обследования. повторная сварка может привести к худшему чем есть (термическое влияние сварки приводит к исчерпанию пластических свойств металла, поэтому накладывают ограничения на количество ремонтов в одном месте). вот в этом же дело.
с моей точки зрения этот отвод можно отметить как особый, возможно, требующий специального внимания при последующих осмотрах, но спешить с необоснованными ремонтами не следует.
 

Normotvorets

Бывалый
Регистрация
24.01.2021
Сообщения
183
Реакции
25
Адрес
Москва
А расчёт тр-да как делать будете. ГОСТ 32388-13 только формулы на тройники, прямые и наклонные врезки, на отводы расчёта нет
Повнимательнее ГОСТ 32388-2013 посмотрите - там есть расчет толщины стенки отвода. А врезка отвода в прямую трубу считается по ГОСТ 34233.3-2017. В качестве высоты внешней части укрепляющего штуцера l1 можно принять длину отвода, если она будет необходима и окажется меньше расчетной длины l1р. А, скорее всего, такое отверстие, как на фото в топике, вообще не требует укрепления и расчет l1р не понадобится.
 
Последнее редактирование:

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
8,045
Реакции
2,733
этот отвод можно отметить как особый, возможно, требующий специального внимания при последующих осмотрах,
Раньше можно было, а сейчас ограниченно годное состояние исключили.
Это равнопроходная врезка, что немного ухудшает ситуацию. Широкий шов - признак плохой подгонки торца отвода и больших зазоров. У отвода, в отличии от гиба, нет прямого участка, а для подгонки под радиус трубы надо спи (ой!) лить еще полдиаметра. Но радость в том, что второй торец отвода ни к чему не подсоединен. То есть, внешний воздействий на шов не будет - нечему его выламывать. Подобные колхозные врезки боятся в большей степени внешних воздействий и циклики, чем внутреннего давления. Кстати, режим работы трубопровода циклический? Днище плоское - не очень хорошо, но на таком диаметре (кстати, каком? предполагаю, Ду 100, от силы 150) сойдет, толщину измерить, да рассчитать. А вот шов не очень нравится. Можно бы и УЗК. Хотя бы прямым РС с днища. Хотя, на небольших толщинах это непросто. А наклонным по отводу получится в лучшем случае половину проверить. Ей-богу, проще вырезать, вварить катушку и забыть
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
9,200
Реакции
1,841
А наклонным по отводу получится в лучшем случае половину проверить.
да ничего там ультразвуком проверять не надо, сделать магнитный контроль и хватит. тут вопрос больше упирается в прикрытие седалища. вдруг кто спросит, а вот предусмотрели и взяли на карандаш.
Ей-богу, проще вырезать, вварить катушку и забыть
ну будет три шва вместо одного. но даже дело не в этом. если вварить катушку по колхозному, то, действительно, не так обременительно. пришел сварщик со слесарем и за два -три часа все сделали. однако, если не по колхозному, то надо технологию врезки расписать, а для этого хотя бы марку стали трубопровода определить нужно, привлечь технолога и дальше по списку. все это в приличные затраты встанет.
сейчас ограниченно годное состояние исключили
под это состояние можно подвести 80% оборудования. всегда отклонения от ГОСТов найдутся, а оценивать это отклонение мы не хотим и не умеем, поэтому удобно считать все не годным. такая себе итальянская забастовка. так не происходит лишь потому, что рынок требует решений "ширше и мягше". ну, что же приходится брать на себя, а те кто на себя брать не хочет, а предлагает перестраховываться им будет булка без масла. к примеру, мне бы хотелось чтобы во время экспертного обследования была выполнена проверка швов и основного металла всеми методами в 100% объеме. это чтобы определить пригодность к надежной работе, а вдруг не все пригодно. по идее все верно, а по жизни самая настоящая муйня.
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
8,045
Реакции
2,733
тут вопрос больше упирается в прикрытие седалища
:bear
ну будет три шва вместо одного
Не три вместо одного, а два стыковых вместо двух швов - врезки и донышка
под это состояние можно подвести 80% оборудования.
:bear
по идее все верно, а по жизни самая настоящая муйня.
Эта муйня перманентна и даже на горизонте не маячит просветление. И то, что сейчас творят новое, порой не лучше, а хуже старого
вдруг кто спросит, а вот предусмотрели и взяли на карандаш.
И волки целы и овцы сыты. Раз упразднили "ограниченно годное", можно обозвать годным, но срок следующей ЭПБ назначить, например, через год :ROFLMAO:. И так ежегодно "предусматривать". Только, если речь про одну врезку - дешевле от нее избавиться. Хотя... А может, так выгоднее...
 
Сверху