Максим Эксперт
Свой
- Регистрация
- 21.05.2024
- Сообщения
- 31
- Реакции
- 0
Трубопровод то хоть какой? Технология, газ, пар, криогенная - дайте больше информации.Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что из НТД можно подтянуть под врезку отвода в трубопровод. Спасибо
Обычный ТТ, среда воздухТрубопровод то хоть какой? Технология, газ, пар, криогенная - дайте больше информации.
давление, диаметр ? Может он регистрационный. На каком ОПО стоит ?Обычный ТТ, среда воздух
Судя по внешнему виду сварных швов, такую врезку ни под какие НТД не подтянешьПодскажите пожалуйста что из НТД можно подтянуть под врезку отвода в трубопровод.
По п.6.3 мне ничего не запрещает вварить в трубу отвод. Я может ни с того начал. Я нашел для ТПГВ конкретно запрещено вваривать отвод в трубу, нашел СНиП для теплосетей, где конкретно запрещено вваривать отвод в трубу, но не могу найти для обычных ТТ. Поэтому и обратился к более опытным товарищам)Вроде, яндекс и гугл никого не банит. Написали 3 слова, получили ГОСТ 32569, посмотрели п.6.3
Идет паспортизация, доков нет. Ни паспортов ни проектов.давление, диаметр ? Может он регистрационный. На каком ОПО стоит ?
А может быть и так, что отвод врезан в трубу по проекту и проект прошел экспертизу промышленной безопасности или имеет соответствующий сертификат (декларацию) соответствия техническому регламенту. Тогда вас могут послать.
Чем поможет диаметр и давление? ОПО? мне бы хоть какое упоминание об этом где то увидетьдавление, диаметр ? Может он регистрационный. На каком ОПО стоит ?
А может быть и так, что отвод врезан в трубу по проекту и проект прошел экспертизу промышленной безопасности или имеет соответствующий сертификат (декларацию) соответствия техническому регламенту. Тогда вас могут послать.
Что это значит?Судя по внешнему виду сварных швов, такую врезку ни под какие НТД не подтянешь
Разве монтируемый ТТ (значит сооружение) может иметь декларацию (сертификат)?давление, диаметр ? Может он регистрационный. На каком ОПО стоит ?
А может быть и так, что отвод врезан в трубу по проекту и проект прошел экспертизу промышленной безопасности или имеет соответствующий сертификат (декларацию) соответствия техническому регламенту. Тогда вас могут послать.
п.6.8.4 ГОСТ 32569. Все вроде ясно написано.Может мне кто то дать ответ - по НТД такое допустимо или не допустимо? Или руководствуемся правилом- что не запрещено то разрешено?
Разбирал этот пункт, и насколько понял он не подходит, так как ''расстояние от наружной поверхности штуцеров до начала гиба'' , имеется ввиду расстояние от врезки до гиба- имеется ввиду гиба именно магистрали куда она врезан. Поправьте если я не прав.п.6.8.4 ГОСТ 32569. Все вроде ясно написано.
????? Какие рабочие параметры: давление, среда, диаметр наибольший ? Слыхали про ТР ТС 032/2013 ?Разве монтируемый ТТ (значит сооружение) может иметь декларацию (сертификат)?
Это значит, что сварные швы не должны пройти ВИК со всеми вытекающими. Да и зачем эта врезка в никуда - с заглушкой. Пусть вырезают и вставляют катушку в трубопровод. Это несложно, недолго и недорогоЧто это значит?
ни фига себе, Эксперт и у простых дефектоскопистов спрашивает... =)))